    Exclamation Стабилизаторы напряжения "РЕСАНТА" !!! ОПАСНО!!!

    принесли на ремонт АСН-1000/1Ц. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА. Бирка гласит 1000 Вт. На (Ва) как обычно, а чесные (Вт).

    Итак.- перегорел провод на трансформаторе диаметром 1мм! Это толсто. Провод не медный а алюминиевый.
    Индикатор на панели, показывающий входное и выходное напряжение. ТУФТА. Входное он конечно показывает. с отклонение 8-10 вольт. А вот выходное всегда горит 220. И не важно что у вас реально на выходе. А на выходе при входном от 144 до 257 напряжение держится 210-233. Роль стабилизатора эта железка выполняет чесно. Индикатор, да фиг с ним, кому он нужен.(правда он внесен в стоимость устройства). Правда есть хитрость, при входном напряжении от 114 до 120 индикатор начинает показывать меняющиеся циферки. правда от 180 до 220. Ну да плюнем на эти циферки. Самое главное.
    Посчитав мощность трансформатора получаем. МОЩНОСТЬ ПО СЕЧЕНИЮ ПРОВОДА-550 ВТ. Мощность по магнитопроводу -300 ВТ. И это с учетом что на трансформаторе 220 вольт. Если на входе будет меньше, то и мощность будет меньше.
    ВЫВОД-этот стабилизатор будет работать, если выкинуть заводской трансформатор и намотать свой, соответсвующей мощности (хоть 3000вт) Электроника хорошая,потянет. а вот все остальное...
    P.S. в поисках схемы наткнулся на кучу фотографий сгоревших в прямом смысле ресант.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ГОВНО!!!

  2. #2
    иван2106 БЕНДЕР Набираю обороты БЕНДЕР Набираю обороты БЕНДЕР Набираю обороты БЕНДЕР Набираю обороты БЕНДЕР Набираю обороты БЕНДЕР Набираю обороты Аватар для БЕНДЕР
    Регистрация
    05.02.2010
    Адрес
    СТРАНА ДУРАКОВ - РАССЕЯ
    Сообщений
    3,345
    Поблагодарил(а)
    1,017
    Получено благодарностей: 460 (сообщений: 329).

    По умолчанию

    .имею сварочный полуавтомат этой фирмы.....третий год пошёл.полёт нормальный.варю конечно не сутками.
    Поживем-увидим :-D
    — Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!

  3. #3
    Gold Member Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Аватар для Arhangel
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    Недалеко от вас
    Возраст
    42
    Сообщений
    10,580
    Поблагодарил(а)
    1,302
    Получено благодарностей: 5,277 (сообщений: 2,491).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иван2106 Посмотреть сообщение
    .имею сварочный полуавтомат этой фирмы.....третий год пошёл.полёт нормальный.варю конечно не сутками.
    Поживем-увидим :-D
    Я стабилизаторы имел ввиду )) в сварочный, расчитаный под медь алюминьку не намотаешь, сразу вылезет косяк .

  4. #4
    Диванный аналитик Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Тычоблин Лечу Аватар для Тычоблин
    Регистрация
    15.05.2010
    Сообщений
    6,290
    Поблагодарил(а)
    4,829
    Получено благодарностей: 2,152 (сообщений: 1,393).

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. А какой стабилизатор лучше для дома брать?
    "– Это водка? – слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. – Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!" (с)

  5. #5
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arhangel Посмотреть сообщение
    Бирка гласит 1000 Вт. На (Ва) как обычно, а чесные (Вт).
    ...
    МОЩНОСТЬ ПО СЕЧЕНИЮ ПРОВОДА-550 ВТ. Мощность по магнитопроводу -300 ВТ.
    В Сети про него другие данные: 0,8кВт и 1кВА, что более реально.

    Ты его упорно называешь трансформатором. А это наверное всё-таки автотрансформатор. Тогда твои расчёты мощности неверны.

    Посчитаем прикидочно по-нормальному, с учётом "авто". Мощность 800Вт.

    Самый страшный случай- вход 140В, выход 220В минус 8% = 202В.
    Ток: 0,8кВт \ 202В = прим. 4А.

    Напряжение подъёма: 202-140=62В.
    Мощность, добавляемая трансформатором: 62В*4А = 250Вт.

    Буде он на выходе при 140 входного даст 220 ровно, подъём - 80В, ток 3,6А, потребная мощность трансформатора 290Вт.

    Вывод: всё у него нормально с магнитопроводом.

    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Arhangel Посмотреть сообщение
    И это с учетом что на трансформаторе 220 вольт. Если на входе будет меньше, то и мощность будет меньше.
    Если на входе 220В, мощности от автотрансформатора не требуется ВООБЩЕ. В таких стабилизаторах просто передаётся напряжение со входа на выход. А противоположный случай я посчитал...
    Последний раз редактировалось Кустарник; 21.05.2015 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Кустарник за это полезное сообщение:

    Kuzia (21.05.2015)

  7. #6
    Gold Member Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Аватар для Arhangel
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    Недалеко от вас
    Возраст
    42
    Сообщений
    10,580
    Поблагодарил(а)
    1,302
    Получено благодарностей: 5,277 (сообщений: 2,491).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кустарник Посмотреть сообщение
    В Сети про него другие данные: 0,8кВт и 1кВА, что более реально.

    Ты его упорно называешь трансформатором. А это наверное всё-таки автотрансформатор. Тогда твои расчёты мощности неверны.

    Посчитаем прикидочно по-нормальному, с учётом "авто". Мощность 800Вт.

    Самый страшный случай- вход 140В, выход 220В минус 8% = 202В.
    Ток: 0,8кВт \ 202В = прим. 4А.

    Напряжение подъёма: 202-140=62В.
    Мощность, добавляемая трансформатором: 62В*4А = 250Вт.

    Буде он на выходе при 140 входного даст 220 ровно, подъём - 80В, ток 3,6А, потребная мощность трансформатора 290Вт.

    Вывод: всё у него нормально с магнитопроводом.

    Добавлено через 2 минуты
    Если на входе 220В, мощности от автотрансформатора не требуется ВООБЩЕ. В таких стабилизаторах просто передаётся напряжение со входа на выход. А противоположный случай я посчитал...
    На корпусе написано именно 1000Вт я проверял.
    По расчетам, согласен, считал как для обычного трансформатора. Видимо в этом моя ошибка. Кстати у него там одна обмотка не 1мм. проводом намотана а 0.8. Тоже люминь. Сегодня еще раз посмотрел. оказывает причина перегорания была не в перегрузе, а потому что трансформатор касался корпуса. Лак протерся и бдыщ. Но все равно, согласитесь, что слишком много косяков для того, чтоб это покупать. Вот ссылочка, где хают эти ресанты вдоль и поперек ) http://forum.ozpp.ru/showthread.php?p=1404871
    P.S. разбогатею, куплю обмоточный провод медный, и намотаю нормальный трансик. И индикатор переделаю )))

  8. #7
    Gold Member Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Аватар для Arhangel
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    Недалеко от вас
    Возраст
    42
    Сообщений
    10,580
    Поблагодарил(а)
    1,302
    Получено благодарностей: 5,277 (сообщений: 2,491).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кустарник;2673098
    Ток: 0,8кВт \ 202В = прим. 4А.
    Вывод: [B
    всё у него нормально с магнитопроводом.[/B]
    Вот, нарыл по расчету автотрансформаторов.
    Диаметр провода вычисляется по формуле d = 0,8***8730;I, где d – диаметр провода обмотки, мм; I – ток в соответствующей обмотке, А.
    получается что при токе 4 А диаметр провода должен быть 1.6 а он 1мм. И это еще не ивестно какой провод имеется ввиду. Аl или Cu .

  9. #8
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    нАВЕРНОЕ, cU.
    Блин капс.
    Алюминий это конечно плохо. Экономят. Перемотать его медью это здорово бы. Витков там немного, не знаю только как там легко сердечник разбирается. Будет честный 800-ваттный стабилизатор.

    1000 ватт это естественно маркетинг. 99% людей не различают ВА и Вт. Даже многие люди "раазбирающиеся в электричестве" не видят разницу... А у такой аппаратуры по жизни указываются вольтамперы. 1,0 значит кВА.

    Так вот, про намотку. На участке обмотки от 0 до 140 вольт провод требуется гораздо тоньше, чем после этой точки до конца намотки, т.к. через этот участок цепи ток нагрузки не протекает. Тут максимум 2...2,5 ампера. А вот по проводу обмотки "выше" этой точки, в режиме максимального подъёма напряжения уже течёт полный ток нагрузки. И этот участок провода должен рассчитываться на 4 ампера.
    Удачи.

    Добавлено через 13 минут
    3 года назад купил тут Ресанту с моторчиком. http://forum.bratsk.org/showthread.php?t=142402
    Недорого мужик продавал. Нисколько не жалею. Из заводских недоработок - гудел корпус на большой нагрузке. Пара саморезов решили проблему.
    Вольтметр у него не показывает входное напряжение, только выходное. А по входу только лампочки, про ниже 140 и выше 260, когда он перестаёт справляться. Стабилизация плюс-минус пара вольт, зараза, хорошо работает

    Особенность системы - если напруга скачет от соседней электросварки, он сходит с ума, стремится успеть за сварщиком, и получается визгливая болтанка туда-сюда. Приходится выключать. Слава Богу, за годы это было раза три.
    Ну и, реально при 160 входного он никаких 1,5 кило не тянет, от 1 киловатта уже вырубает тепловую защиту.
    Но, комплект аппаратуры запитать самое то. Заодно, ДРЛки от него идут.
    ИМХО, такая система всё же лучше ступенчатой регулировки. Хотя смотря для каких целей конечно.
    Последний раз редактировалось Кустарник; 21.05.2015 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение

  10. #9
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    Так что, и с обмоткой у него более-менее всё в порядке... Просто с сайта одного из продавцов:

    "Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-1000/1-Ц имеет мощность 1000 ВА, что равняется примерно 750 Вт... Диапазон входных напряжений стабилизатора 140-260 Вольт, но при понижении входного напряжения ниже 190 Вольт начинается потеря выходной мощности, при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 500 ВА или 380 Вт.

    При длительных превышениях допустимых значений входного напряжения система защиты отключит выходное напряжение, а сам стабилизатор уйдет в режим защиты. "

  11. #10
    Почти гений Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Audiophile Разбег по полосе Аватар для Audiophile
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    CITY17(центр)
    Сообщений
    1,851
    Поблагодарил(а)
    319
    Получено благодарностей: 296 (сообщений: 190).

    По умолчанию

    фото внутри б ,ремонтил подобные все честно сделано(в меру по китайски) ,слабое место электромотор сгорает коллектор

  12. #11
    Gold Member Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Аватар для Arhangel
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    Недалеко от вас
    Возраст
    42
    Сообщений
    10,580
    Поблагодарил(а)
    1,302
    Получено благодарностей: 5,277 (сообщений: 2,491).

    По умолчанию

    фото могу забацать. в офисе валяеца он. там без мотора, на релюшках)

  13. #12
    Джедай Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу Innokentiy Лечу
    Регистрация
    03.05.2010
    Адрес
    в обретенной реальности
    Сообщений
    3,992
    Поблагодарил(а)
    999
    Получено благодарностей: 2,757 (сообщений: 1,421).

    По умолчанию

    Имел дело недавно со стабилизаторами Штиль (R3000SP). Из 6 штук, новых, 2 оказались неисправными.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Продам стабилизатор напряжения Ресанта
    от misha в разделе Электроника и быт техника
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 16:19
  2. Опасно, КЛЕЩ!!!
    от dans в разделе Наше здоровье
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 14:52
  3. Продам новый стабилизатор напряжения РЕСАНТА на 5 кВт.
    от goldman70 в разделе Электроника и быт техника
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 19:45
  4. Продам новый стабилизатор напряжения РЕСАНТА на 5 кВт.
    от goldman70 в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 08:52
  5. Опасно ли сейчас у нас на улицах???
    от $@fr[on]4iK в разделе Угол зрения
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Рейтинг@Mail.ru
Администрация сайта не выражает согласия
с высказыванием участников форума и не несет
ответственности за их содержание.

Копирование любого материала возможно только
при наличии ссылки на сайт.