Тема: УЗО на ванную - жэк или частник?

  1. #1
    Гений Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Аватар для Болельщик
    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Братск
    Сообщений
    2,115
    Поблагодарил(а)
    185
    Получено благодарностей: 820 (сообщений: 390).

    По умолчанию УЗО на ванную - жэк или частник?

    В щитке в подъезде за санузел и кухню отвечает автомат на 16А. Хочу поставить после него узо на 25А 10 или 30 мА. К кому обратиться лучше? Жэк или частник и цена вопроса

  2. #2
    Gold Member SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу SWAT30 Лечу Аватар для SWAT30
    Регистрация
    23.09.2009
    Сообщений
    6,484
    Поблагодарил(а)
    319
    Получено благодарностей: 2,091 (сообщений: 1,161).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Болельщик Посмотреть сообщение
    В щитке в подъезде за санузел и кухню отвечает автомат на 16А. Хочу поставить после него узо на 25А 10 или 30 мА. К кому обратиться лучше? Жэк или частник и цена вопроса
    За печь должен отвечать отдельный автомат,вроде 25А.

  3. #3
    Наш Чел MaLoY_z кто это? Аватар для MaLoY_z
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Братск, центр
    Сообщений
    244
    Поблагодарил(а)
    32
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 45).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Болельщик Посмотреть сообщение
    В щитке в подъезде за санузел и кухню отвечает автомат на 16А. Хочу поставить после него узо на 25А 10 или 30 мА. К кому обратиться лучше? Жэк или частник и цена вопроса
    Сначала защитный PE приведите в щиток от контура заземления в подвале, потом в щитке раздели рабочий ноль и защитный по разным шинам (N и PE), т.е. организуйте систему заземления TN-C-S, после это хоть на что ставьте УЗО, главное после УЗО не объединяй N и PE.
    Хоть ЖЭК, хоть частник возьмёт одну цену за установку, т.к. существует норма (ГЭСН) оплаты за установку коммутационного аппарата, в данном случае двухполюсный УЗО.
    Цена самого УЗО конечно разная, в зависимости от производителя: Россия, Китай, ну и т.д. КЭАЗ, IEK, EKF, TDM, Schneider Electric, Legrand, ABB. Звоним в любой электромаркет: Планета электрика, ТехноЦентр узнаем цену.

    Добавлено через 12 минут
    Вот собственно выбирайте:
    http://www.etm.ru/cat/nn/9532858/
    http://www.etm.ru/cat/nn/8070909/
    http://tdmelectric.ru/collection/vd1...r-16a-30ma-tdm
    ну и т.д.
    Последний раз редактировалось MaLoY_z; 15.06.2017 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение

  4. #4
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaLoY_z Посмотреть сообщение
    Сначала защитный PE приведите в щиток от контура заземления в подвале, потом в щитке раздели рабочий ноль и защитный по разным шинам (N и PE), т.е. организуйте систему заземления TN-C-S
    Это ведь не опечатка. Это какая-то, простите, белибердистика, вести из подвала свой "защитный PE" и разделять его на N и PE.

    По этажам из подвала идёт совмещённый PEN, в щите на лестнице он разделяется на N и PE. Это уже сделано для плиты. Это и есть TN-C-S.

    Если есть желание, можно в остальные кухонные розетки и санузел завести РЕ (переложив всю проводку) к ним. (Только, в ванной наличие розеток по правилам всё равно не допускается).

    Я так понял, чел хочет просто завести часть квартиры через УЗО, не проводя заземления. Вот тут может оказаться загвоздка. В моей квартире, например, запитка ЧАСТИ потребителей через УЗО, невозможна без переделки части проводки в стенах от щита до центра квартиры. Плита-то идёт по TN-C-S через автомат на 25, а для всего остального заводится один нулевой провод и и двое фазных проводов (и автоматов на 16). Так что, через УЗО можно пустить только всю квартиру сразу (с плитой или нет - по желанию).

    Если такой засады нет, либо если делать через УЗО
    всю квартиру, то его установка несложна, два провода перекрутить и два куска провода добавить. Главное, знать куда именно ))) Если щит нормальный и позволит это поместить. Провода от самого счётчика-то откручивать нельзя.

    При наличии заземлений в розетках, УЗО на 10 мА может ложно срабатывать из-за токов на корпус в сетевых фильтрах, если включить несколько потребителей, имеющих фильтры, одновременно.

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Кустарник за это полезное сообщение:

    miha (16.06.2017)

  6. #5
    Наш Чел MaLoY_z кто это? Аватар для MaLoY_z
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Братск, центр
    Сообщений
    244
    Поблагодарил(а)
    32
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 45).

    Talking

    Цитата Сообщение от Кустарник Посмотреть сообщение
    Это ведь не опечатка. Это какая-то, простите, белибердистика, вести из подвала свой "защитный PE" и разделять его на N и PE.

    По этажам из подвала идёт совмещённый PEN, в щите на лестнице он разделяется на N и PE. Это уже сделано для плиты. Это и есть TN-C-S.

    Если есть желание, можно в остальные кухонные розетки и санузел завести РЕ (переложив всю проводку) к ним. (Только, в ванной наличие розеток по правилам всё равно не допускается).

    Я так понял, чел хочет просто завести часть квартиры через УЗО, не проводя заземления. Вот тут может оказаться загвоздка. В моей квартире, например, запитка ЧАСТИ потребителей через УЗО, невозможна без переделки части проводки в стенах от щита до центра квартиры. Плита-то идёт по TN-C-S через автомат на 25, а для всего остального заводится один нулевой провод и и двое фазных проводов (и автоматов на 16). Так что, через УЗО можно пустить только всю квартиру сразу (с плитой или нет - по желанию).

    Если такой засады нет, либо если делать через УЗО
    всю квартиру, то его установка несложна, два провода перекрутить и два куска провода добавить. Главное, знать куда именно ))) Если щит нормальный и позволит это поместить. Провода от самого счётчика-то откручивать нельзя.

    При наличии заземлений в розетках, УЗО на 10 мА может ложно срабатывать из-за токов на корпус в сетевых фильтрах, если включить несколько потребителей, имеющих фильтры, одновременно.
    Да везде в наших советских поквартирных щитках всё на одну шину садили и N и PE (PEN короче)))) Т.е. везде применялось TN-C. Если даже он и разделён, как вы говорите для плиты (хотя это больше ложное разделение, просто кинули ещё один провод от той же общей PEN-шины), не факт что у соседа через стенку N не сидит на PE (могут и ванну заземлить на N и батареи, да всё что угодно). Поэтому, гарантированно для своих электроприёмников лучше свой PE притащить))) Ну эт на своё усмотрение...
    Про установку розеток в ванную, то ПУЭ рулит:

    Оффтопик

  7. #6
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaLoY_z Посмотреть сообщение
    Да везде в наших советских поквартирных щитках всё на одну шину садили и N и PE (PEN короче)))) Т.е. везде применялось TN-C. Если даже он и разделён, как вы говорите для плиты (хотя это больше ложное разделение, просто кинули ещё один провод от той же общей PEN-шины), не факт что у соседа через стенку N не сидит на PE (могут и ванну заземлить на N и батареи, да всё что угодно). Поэтому, гарантированно для своих электроприёмников лучше свой PE притащить)))
    Ну дак это же и есть TN-C-S!
    Другое дело, да, что там понапутано, по принципу "работает же". Иногда в щитках такое увидишь... Тоже совсем не верю такому PN. Как бы наоборот от него не шандарахнуло.
    Но как вести его свой из подвала?

    Значит, через УЗО в ванной можно в зоне 3.
    А кто они, зоны 0, 1, 2, 3?

    Ванна, кстати, соединяется с холодной трубой для уравнивания потенциалов.

    Оффтопик

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Кустарник за это полезное сообщение:

    MaLoY_z (16.06.2017)

  9. #7
    Наш Чел MaLoY_z кто это? Аватар для MaLoY_z
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Братск, центр
    Сообщений
    244
    Поблагодарил(а)
    32
    Получено благодарностей: 62 (сообщений: 45).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кустарник Посмотреть сообщение
    Значит, через УЗО в ванной можно в зоне 3.
    А кто они, зоны 0, 1, 2, 3?
    ГОСТ Р 50571.11-96
    http://www.sonel.ru/ru/biblio/standa...1/shower-room/

  10. 1 пользователь сказал cпасибо MaLoY_z за это полезное сообщение:

    Кустарник (16.06.2017)

  11. #8
    Кандидат в умники miha подскользнулся
    Регистрация
    20.02.2016
    Возраст
    50
    Сообщений
    384
    Поблагодарил(а)
    356
    Получено благодарностей: 43 (сообщений: 35).

  12. #9
    Гений Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь Triiksa Трогаюсь
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    2,196
    Поблагодарил(а)
    93
    Получено благодарностей: 704 (сообщений: 474).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кустарник Посмотреть сообщение

    Значит, через УЗО в ванной можно в зоне 3.
    Можно. Там в крайнем издании ПУЭ басню основательно подупростили. Конкретно по месту установки розеток сейчас, практически, нет ни каких запретов, ставь где хочешь. Есть только некоторые ограничения для ванных комнат, моек и по отношению к трубам газопровода.

  13. #10
    Гений Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Болельщик Закрылки на взлет Аватар для Болельщик
    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Братск
    Сообщений
    2,115
    Поблагодарил(а)
    185
    Получено благодарностей: 820 (сообщений: 390).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кустарник Посмотреть сообщение
    Ну дак это же и есть TN-C-S!
    Другое дело, да, что там понапутано, по принципу "работает же". Иногда в щитках такое увидишь... Тоже совсем не верю такому PN. Как бы наоборот от него не шандарахнуло.
    Но как вести его свой из подвала?

    Значит, через УЗО в ванной можно в зоне 3.
    А кто они, зоны 0, 1, 2, 3?

    Ванна, кстати, соединяется с холодной трубой для уравнивания потенциалов.

    Оффтопик
    Да чугунная ванна была соединена с трубой хвс на сварку. Поставил акриловую ванну - Ее на трубу садить не надо же?)

  14. #11
    Новичок Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе Кустарник Разбег по полосе
    Регистрация
    20.01.2012
    Адрес
    ЦР
    Сообщений
    7,563
    Поблагодарил(а)
    1,945
    Получено благодарностей: 2,130 (сообщений: 1,316).

    По умолчанию

    Акриловая неэлектропроводна )

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Продам печь банную
    от Sizario87 в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 23:12
  2. Продам банную печь
    от ZanyDa в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 13:44
  3. Нарушение пользователю Участник форума: Мульт
    от Glivera в разделе Нарушения, предупреждения, жалобы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:54
  4. куплю печь банную...
    от Повар в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 19:17
  5. продам банную печь
    от dosvad в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Рейтинг@Mail.ru
Администрация сайта не выражает согласия
с высказыванием участников форума и не несет
ответственности за их содержание.

Копирование любого материала возможно только
при наличии ссылки на сайт.