В щитке в подъезде за санузел и кухню отвечает автомат на 16А. Хочу поставить после него узо на 25А 10 или 30 мА. К кому обратиться лучше? Жэк или частник и цена вопроса
В щитке в подъезде за санузел и кухню отвечает автомат на 16А. Хочу поставить после него узо на 25А 10 или 30 мА. К кому обратиться лучше? Жэк или частник и цена вопроса
Сначала защитный PE приведите в щиток от контура заземления в подвале, потом в щитке раздели рабочий ноль и защитный по разным шинам (N и PE), т.е. организуйте систему заземления TN-C-S, после это хоть на что ставьте УЗО, главное после УЗО не объединяй N и PE.
Хоть ЖЭК, хоть частник возьмёт одну цену за установку, т.к. существует норма (ГЭСН) оплаты за установку коммутационного аппарата, в данном случае двухполюсный УЗО.
Цена самого УЗО конечно разная, в зависимости от производителя: Россия, Китай, ну и т.д. КЭАЗ, IEK, EKF, TDM, Schneider Electric, Legrand, ABB. Звоним в любой электромаркет: Планета электрика, ТехноЦентр узнаем цену.
Добавлено через 12 минут
Вот собственно выбирайте:
http://www.etm.ru/cat/nn/9532858/
http://www.etm.ru/cat/nn/8070909/
http://tdmelectric.ru/collection/vd1...r-16a-30ma-tdm
ну и т.д.
Последний раз редактировалось MaLoY_z; 15.06.2017 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Это ведь не опечатка. Это какая-то, простите, белибердистика, вести из подвала свой "защитный PE" и разделять его на N и PE.
По этажам из подвала идёт совмещённый PEN, в щите на лестнице он разделяется на N и PE. Это уже сделано для плиты. Это и есть TN-C-S.
Если есть желание, можно в остальные кухонные розетки и санузел завести РЕ (переложив всю проводку) к ним. (Только, в ванной наличие розеток по правилам всё равно не допускается).
Я так понял, чел хочет просто завести часть квартиры через УЗО, не проводя заземления. Вот тут может оказаться загвоздка. В моей квартире, например, запитка ЧАСТИ потребителей через УЗО, невозможна без переделки части проводки в стенах от щита до центра квартиры. Плита-то идёт по TN-C-S через автомат на 25, а для всего остального заводится один нулевой провод и и двое фазных проводов (и автоматов на 16). Так что, через УЗО можно пустить только всю квартиру сразу (с плитой или нет - по желанию).
Если такой засады нет, либо если делать через УЗО всю квартиру, то его установка несложна, два провода перекрутить и два куска провода добавить. Главное, знать куда именно ))) Если щит нормальный и позволит это поместить. Провода от самого счётчика-то откручивать нельзя.
При наличии заземлений в розетках, УЗО на 10 мА может ложно срабатывать из-за токов на корпус в сетевых фильтрах, если включить несколько потребителей, имеющих фильтры, одновременно.
miha (16.06.2017)
Да везде в наших советских поквартирных щитках всё на одну шину садили и N и PE (PEN короче)))) Т.е. везде применялось TN-C. Если даже он и разделён, как вы говорите для плиты (хотя это больше ложное разделение, просто кинули ещё один провод от той же общей PEN-шины), не факт что у соседа через стенку N не сидит на PE (могут и ванну заземлить на N и батареи, да всё что угодно). Поэтому, гарантированно для своих электроприёмников лучше свой PE притащить))) Ну эт на своё усмотрение...
Про установку розеток в ванную, то ПУЭ рулит:
Оффтопик
Ну дак это же и есть TN-C-S!
Другое дело, да, что там понапутано, по принципу "работает же". Иногда в щитках такое увидишь... Тоже совсем не верю такому PN. Как бы наоборот от него не шандарахнуло.
Но как вести его свой из подвала?
Значит, через УЗО в ванной можно в зоне 3.
А кто они, зоны 0, 1, 2, 3?
Ванна, кстати, соединяется с холодной трубой для уравнивания потенциалов.
Оффтопик
MaLoY_z (16.06.2017)
ГОСТ Р 50571.11-96
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standa...1/shower-room/
Кустарник (16.06.2017)
Акриловая неэлектропроводна )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)